99ri日韩国产,韩国日本久久国产精品va尤,特级全黄久久久久久,亚洲不卡在线视频

    <dfn id="edtiy"></dfn>
    1. 呼和浩特優路專業學中級消防員的學校

      放大字體  縮小字體    更新日期:2025-08-02  來源:呼和浩特優路中級消防員培訓學校  作者:張老師  瀏覽次數:845
      核心提示:推薦答案:消防聯動控制設備主控面板按鍵指示說明主控面板按鍵指示部分為:漢字液晶顯示器:主要顯示控制器狀態信息和操作提示信息

      推薦答案:

      消防聯動控制設備主控面板按鍵指示說明

      主控面板按鍵指示部分為:

      漢字液晶顯示器:主要顯示控制器狀態信息和操作提示信息,具體見控制器狀態信息識別和操作介紹部分。

      Tom和杰克的回答:

      建筑物內應根據需要劃分防煙分區,其目的是為了在火災初期階段將產生的煙氣控制在一定區域內,并通過排煙設施將煙氣迅速有組織地排出窒外,防止煙氣侵人疏散通道或蔓延到其他區域,以滿足人員安全疏散和消防撲救的需要。

      Tom和杰克的回答:

      查識別到位)。

      2.自備發電機的檢查

      (1)檢查發電機組的銘牌、儀表、指示燈及控制按鈕等是否完好正常;在斷電后能否自行啟動,可現場測試。

      (2)檢查測試自斷電后自動啟動的時間是否保證在30s內完成,并檢查發電機運行及輸出功率、電壓、頻率、相位的顯示是否正常,試驗時間不應超過10min。

      (3)檢查各種保證措施,例如燃油的數量(3~8h用油量)、品質是否合格。檢查發電機房的通風設施是否完好有效。

      李老師的回答:

      *系統故障燈:黃色,此燈亮,表示控制器處于不能正常使用的故障狀態,以提示用戶立即對控制器進行修復。

      張三和李四的回答:

      立的消防給水系統

      工業企業內生產和生活用水較小而消防用水量較大時,或生產用水可能被易燃、可燃液體污染時,以及易燃液體和可燃氣體儲罐區,常采用獨立的消防給水系統。獨立消防給水系統只在滅火時才使用,投資較大,因此,往往建成臨時高壓給水系統。

      張老師的回答:

      室內消火栓箱按安裝方式分為哪幾類?

      答:明裝式、暗裝式和半暗裝式。

      張老師的回答:

      室外低壓消防給水系統,指系統管網內平時水壓較低,一般只負擔提供消防用水量,火場上水槍所需的壓力,由消防車或其他移動式消防水泵加壓產生。一般城鎮和居住區多為這種系統。采用低壓消防給水系統時,其管道內的供水壓力應保證滅火時最不利點消火栓處的水壓不小于0.1MPa(從室外地面算起)。

      隔壁家的小蝸牛的回答:

      可燃氣體從噴口(管道口或容器泄漏口)噴出,在噴口處與空氣中的氧邊擴散混合、邊燃燒的現象,稱為擴散燃燒。其燃燒速度主要取決于可燃氣體的擴散速度。氣體(蒸氣)擴散多少,就燒掉多少,這類燃燒比較穩定。例如,管道、容器泄漏口發生的燃燒,天然氣井口發生的井噴燃燒等均屬于擴散燃燒。擴散燃燒特點為擴散火焰不運動,可燃氣體與氣體氧化劑的混合在可燃氣體噴口進行。對于穩定的擴散燃燒,只要控制得好,便不至于造成火災,一旦發生火災也易撲救。

      張三和李四的回答:

      獨立的高壓(或臨時高壓)消防給水系統,指每幢建筑物獨立設置水池、(或臨時高壓) 消防給水系統。該系統供水安全可靠,但投資較大,管理較分散。對于重要的高層建筑以及在地震區、人防要求較高的建筑宜采用此系統。

      袁老師的回答:

      報名條件
      初級報名條件
      高中以上文化且具備以下條件之一者:

      (1)累計從事本職業或相關職業工作1年(含)以上。

      (2)本職業或相關職業學徒期滿。

      中級報名條件
      (1)取得本職業或相關職業五級/初級工職業資格證書(技能等級證書)后,累計從事本職業或相關職業工作4年(含)以上。

      (2)累計從事本職業或相關職業工作6年(含)以上。

      隔壁家的小蝸牛的回答:

      滅火器的噴射性能

      (1)滅火器的最小有效噴射時間

      ①水基型滅火器在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-1)。

      ①滅A類火的滅火器(水基型滅火器除外)在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-2)。

      ②滅B類火的滅火器(水基型滅火器除外)在20℃時的最小有效噴射時間(見表3-3)。

      ④推車式水基型滅火器的有效噴射時間不應小于40s,且不應大于210s。除水基型外的具有撲滅A類火能力的推車式滅火器的有效噴射時間不應小于30s。除水基型外的不具有撲滅A類火能力的推車式滅火器的有效噴射時間不應小于20s。

      李老師的回答:

      電氣火災監控系統應由電氣火災監控設備和電氣火災監控探測器組成。

      李老師的回答:

      合用的消防給水系統又分生產、生活和消防合用給水系統、生活和消防合用給水系統、生產和消防合用給水系統。當室內生活與生產用水對水質要求相近,消防用水量較小,室外給水系統的水壓較高,管徑較大,且利用室外管網直接供水的低層公共建筑和廠房可采用生產、生活和消防合用給水系統;對生活用水量較小,而消防用水量較大的低層工業與民用建筑,為節約投資,可采用生活和消防合用給水系統;對生產用水量很大,消防用水量較小, 而且在消防用水時不會引起生產事故,生產設備檢修時不會引起消防用水中斷的低層廠房可采用生產和消防合用給水系統。由于生產和消防用水的水質和水壓要求相差較大,一般很少采用生產和消防合用給水系統。

      Tom和杰克的回答:

      滅火器維護的一般規定有什么?

      (1)維修前應對滅火器逐具進行檢查,確定并記錄滅火器的型號規格、生產廠家、出廠日期、基本參數等信息。

      (2)滅火器維修應按以下程序進行:

      ①對滅火器進行外觀檢查,確認滅火器的規格型號以及是否屬于報廢范圍。

      ②檢查滅火器的內部壓力,只有在確認滅火器內部無壓力時,方可拆卸。

      ③對確認屬于報廢范圍的滅火器進行報廢處理。

      ④對確認不屬于報廢范圍的滅火器筒體、貯氣瓶、器頭和推車式滅火器的噴射軟管組件逐個進行水壓試驗,合格后方可使用。

      ⑤對滅火器筒體進行清洗,干粉、二氧化碳及潔凈氣體滅火器應將筒體干燥后使用。

      ⑥檢查滅火器配件,更換密封件和已損的部件。

      ⑦按滅火器相應標準和銘牌的規定進行滅火劑及驅動氣體再充裝,并逐具進行氣密性試驗。

      ⑧對維修后的滅火器進行維修出廠檢驗,檢驗合格貼上維修合格證方能出廠。

      ⑨整理維修記錄。

      張老師的回答:

      (2)滅火器的最小有效噴射距離

      ①滅A類火的滅火器在20℃時的最小有效噴射距離(見表3-4)。

      ③滅B類火的滅火器在20℃時的最小有效噴射距離(見表3-5)。

      ③具有滅A類火能力的推車式滅火器,其噴射距離不應小于6m。對于配有噴霧噴嘴的水基型推車式滅火器,其噴射距離不應小于3m。

      袁老師的回答:

      區域集中的高壓(或臨時高壓)消防給水系統,指數幢或數十幢建筑共用一個加壓水泵房的高壓(或臨時高壓)消防給水系統。該系統便于集中管理,節省投資,但在地震區安全性較低。因此,對于有合理規劃的建筑小區宜采用區域集中的高壓(或臨時高壓)消防給水系統。

      李老師的回答:

      1.滅火器選用原則

      (1)滅火器選用的一般規定(應考慮的因素):

      ①配置場所的火災種類。

      ②配置場所的火災危險等級。

      ③滅火劑的滅火效能和通用性。

      ④滅火劑對保護物品的污損程度。

      ⑤滅火器設置點的環境溫度。

      ⑥使用滅火器人員的體能。

      alexpascal的回答:

      劃分防煙分區的目的

      建筑物內應根據需要劃分防煙分區,其目的是為了在火災初期階段將產生的煙氣控制在一定區域內,并通過排煙設施將煙氣迅速有組織地排出窒外,防止煙氣侵人疏散通道或蔓延到其他區域,以滿足人員安全疏散和消防撲救的需要。

       
       
      [ 培訓問答搜索 ]  [ 加入收藏 ]  [ 告訴好友 ]  [ 打印本文 ]  [ 違規舉報 ]  [ 關閉窗口 ]
      免責聲明:
      本網站部分內容來源于合作媒體、企業機構、網友提供和互聯網的公開資料等,僅供參考。本網站對站內所有資訊的內容、觀點保持中立,不對內容的準確性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保證。如果有侵權等問題,請及時聯系我們,我們將在收到通知后第一時間妥善處理該部分內容。
       

      呼和浩特優路專業學中級消防員的學校二維碼

      掃掃二維碼用手機關注本資訊新聞,每日獲得互聯網最前沿資訊,熱點產品深度分析!
       

       
       
      相關評論

      新手指南
      找培訓
      學校機構服務
      信息安全
      關注我們
      手機網站: m.veryxue.com
      微信關注:

      周一至周五 9:00-18:00
      (其他時間聯系在線客服)

      優學網在線客服